资料图:燃气公司工作人员在居民家中检查燃气安全。

“敞开式厨房不给通天然气?”这是网友“honey_77”于10月16日发在东太湖论坛上的询问帖子。

关于敞开式厨房安装燃气的帖子,论坛上最近有好几条。网友们在质疑敞开式厨房不能安装燃气时,还提出了另一个问题:什么样的厨房才能安装燃气?

“敞开式厨房能不能安装燃气,要根据实际情况判定。厨房安装燃气,参照的是一系列强制执行的国家标准和行业标准。现行标准下,相对独立和保证通风,是厨房安装燃气的两个先决条件。”吴江港华燃气有限公司客户服务部副总监顾建峰解释。

“这些所谓的‘门槛’,其实是保障生命安全的盾牌。每少一条,安全隐患就增大;严守一条,安全就多一份保障。为了安全起见,我们对一些不符合条件的家庭厨房只能说不了。”顾建峰表示。

三个短板:不符合安全规定是主因

顾建峰表示,从受理情况看,很多敞开式厨房不能装燃气的原因,均在于不符合燃气安装的安全要求,主要存在三个方面的“短板”。

其一,不在标准允许的范围内。

对于厨房怎么安装燃气,国标《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)和《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009)有详细规定。这两个国标规定,燃具应安装在通风良好,有给排气条件的厨房、阳台、走廊等非居住房间。

“国标允许按照的范围,未提到起居室(厅)内,也未提到与起居室(厅)合在一起的敞开式厨房。”顾建峰表示。

此外,《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ12-2013)规定:设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开。显然,敞开式厨房不符合这一规定。

其二,不符合通风要求。

顾建峰解释,敞开式厨房与起居室(厅)合在一起,存在通风隐患。当居住者打开空调,门窗一般会封闭,此时使用燃具,就不符合必须通风的条件。“燃气在燃烧时需要消耗大量氧气,加上不完全燃烧产生的有害气体,对室内的人来说,就形成了安全隐患。”

其三,燃气管道无法铺装。

有的业主为了追求美观,将厨房设计成中央吧台式的。这种设计,会让燃具远离燃气的引入口,需要接很长的管道。“依照标准规范,连接到燃具的燃气管道必须走明管,且不能直接穿越起居室,燃气管道安装受到限制,中央吧台式的厨房显然不达标。”顾建峰表示,业主私自改变燃气安装位置,本身就是标准所不允许的。

有网友提到,国外很多家庭是敞开式厨房,为何别人没安全隐患。顾建峰解释,国外很多敞开式厨房,使用的是电磁,并非燃气。

厨房通风:不容忽视的“生命保障”

使用燃气,一个最重要的前提是通风。

“一般情况下,每燃烧1立方米燃气,理论上需要10立方米的空气,比例是1:10。”顾建峰表示,国标明确要求,厨房须达到通风和自然采光两个前置条件。

《住宅设计规范》(GB50096-2011)要求:由卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等组成的住宅套型的厨房使用面积,不应小于4.0平方米;由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的住宅最小套型的厨房使用面积,不应小于3.5平方米。该国标还规定:厨房的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60平方米。

“国标强调的是‘直接自然通风’,也就是打开窗或门,直接通往室外。”顾建峰表示,很多厨房没有开窗,或是窗户没有直接对着室外,或是窗户面积过小,这些都不符合国标要求。而对于这类厨房,业内称之为“暗厨房”。

“对于‘暗厨房’,更不能安装燃气,因为‘暗厨房’通风条件差或根本不通风,使用燃气危险更大。”顾建峰表示,相对来说,“暗厨房”的危险性比敞开式厨房更大。

而“暗厨房”,在用户后期装修中出现较多,希望能引起大家的重视。

顾建峰举例说,有一些业主把阳台改造成房间使用,结果造成厨房无法直接通风,像阳光悦湖小区就有此现象。而有些业主,将公用面积改造成私用房间,也导致厨房成了“暗厨房”。

“对于‘暗厨房’,我们一律要求先整改,符合通风条件后才能接通燃气。”顾建峰表示。

消除误区:不能因省钱而换来隐患

因使用不当或泄漏而引发的燃气爆炸事故,近年来并不少见。在吴江,瓶装液化气使用不当事故也曾发生过。一旦燃气爆炸,后果往往很严重,这就是为何燃气企业严把安装标准的原因。

顾建峰表示,结合日常排查到的情况,居民在使用燃气时,还有许多误区需要尽快纠正。

误区之一:不装抽油烟机。

“有的用户认为自己使用的是高端灶具、无烟锅具,所以不用装抽油烟机。”顾建峰解释,这是一个误区,抽油烟机的作用,不仅是抽排油烟,还能把未充分燃烧的燃气抽走。《住宅设计规范》中也有强制性规定,厨房应设置抽油烟机。

误区之二:灶具不过关。

“我们调查下来,仅松陵城区,未带熄火保护装置及过年限的在用燃气灶具近2000台,主要集中在老小区。”顾建峰表示,有些用户为了省钱,不愿意换灶具。没有熄火保护装置或是假熄火保护装置的灶具,有很大的安全隐患,一旦意外熄火就会发生泄漏,所以希望用户及时更换。

误区之三:管道不合格。

有的家庭在装修时,自己到市场上购买燃气管道,并私自请人安装。还有些家庭,燃气管道使用了很多年,从不更换。“这类问题非常普遍,而且类型多种多样。”顾建峰说,有管壁厚度不够的、管壁存在沙眼的、材料不合格的、软管柔软度不够的、“三无”厂家生产的不一而足。

他建议,用户若自己购买燃气管道,一定要仔细查看管道上面是否标有生产厂家、生产日期、有效期、合格证书等信息。正规合格的燃气管道,会在外保护层上标注这些信息。用户购买后,可以请燃气公司来安装,也可请有资质的公司来安装。因为安装室内燃气管道,必须经过严密性测试,若用户自己装,就无法做这个测试。

他提醒,有熄火保护装置的灶具,使用8年更换一次;无熄火保护装置的,则不能使用;软管(胶管)使用18个月更换一次;建议使用不锈钢波纹管替代胶管,不锈钢波纹管使用年限相对较长,厂家建议8~10年更换一次;其中的O型圈视情况进行更换,正常情况下厂家建议可使用5年;但不同品牌的不锈钢波纹管,各个厂家的标准也有不同,建议用户购买时加以关注。

此外,顾建峰还提醒,燃气热水器在使用中也有诸多安全讲究。如烟道设置要规范,长度不能超过5米,不能穿过卫生间、卧室;更换燃气热水器时,应该请专业资质人员进行安装,千万别把燃气管接到水管上。

“吴模家园有个用户,自己更换热水器,结果把热水管接到燃气管上,热水冲进燃气管,从楼上用户的灶具中冒了出来。而且,水冲进地下燃气总管,造成了全小区停气。”顾建峰提醒,这一问题,吴江已经多次发生,给小区业主带来非常大的安全隐患。


回复

使用道具 举报

15

主题

62

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11681
QQ
 楼主| 发表于 2017-7-28 15:02:47 | 显示全部楼层
深圳燃气网上营业厅 百问百答中——为什么敞开式厨房不可以点火开通?
在装修房屋的过程中,有的客户出于美观、空间等需求,装成敞开式厨房,但根据国家规范要求,敞开式厨房不符合燃气安全规范要求,所以不能正常点火通气。
根据国家强制标准《城镇燃气技术规范》GB50494-2009第8.2.2条规定:“居民住宅用燃具不应设置在卧室内。燃具应安装在通风良好,有给排气条件的厨房或非居住房间内”。第2.0.12条对非居住房间的定义为:“住宅中除卧室、起居室(厅)外地其他房间”。
国家住建部燃气标准化技术委员会在对此条款的解释中明确表示,如果燃具设置在与属于起居室的客厅在空间上连成一体的厨房内,则不符合上述条文的规定,不能给予通气点火。
客户在装修过程中切勿将厨房改装成敞开式,如遇到此类问题,可以拨打深圳燃气管道气服务热线25199999咨询。

转载自:http://service.szgas.com.cn/question/questionDetails.jspx
回复

使用道具 举报

15

主题

62

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11681
QQ
 楼主| 发表于 2017-7-28 15:11:28 | 显示全部楼层
另外 可以看看本站收录的2篇论文:
暗厨房与敞开式厨房燃气设施布置探讨
http://www.egas.cn/lwen/3079.html


暗厨房和敞开式厨房的用气安全
http://www.egas.cn/lwen/2479.html
回复

使用道具 举报

15

主题

62

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11681
QQ
 楼主| 发表于 2017-7-28 15:18:00 | 显示全部楼层
尴尬

  新房厨房没装门,燃气验收没通过

  去年11月,杨先生前往港华燃气西善桥客户服务中心给新房申请安装燃气。很快,工作人员上门安装了燃气表,杨先生也把燃气灶台等器具准备好了。12月中旬,在燃气验收阶段,工作人员却告诉他,因为厨房只装了门框而没有门,出于安全考虑,是不能通燃气的,并称这个有规定,他们必须严格执行。

  为何不给厨房装个门?杨先生也有自己的考虑。据了解,新房约100平方米,厨房有七八平方米,面积不算小。但由于厨房门道过窄,在新房装修时,杨先生将门加宽。门道加宽后,厨房变得更加美观、敞亮。

  对此,燃气公司的回应是,根据国家相关法规,使用天然气的厨房必须独立、通风,厨房没门或将厨房装修成开放式,模糊了厨房与客厅甚至卧室的界限,一旦发生漏气,泄漏的气体就会进入客厅、卧室,存在很大安全隐患。

  “一旦发生泄漏事故,由于客厅与厨房没有阻隔门窗(即泄爆口),波及范围将加大。”南京港华客户服务部经理余达强说。据了解,在去年的燃气入室安检工作中,港华燃气发现多起用户将厨房打造成开放式的案例,在验收通气时,开放式厨房的这部分用户家中是不会给通气的,要求限期整改。

  燃气公司:开放式厨房通气隐患大

  法规

  设置灶具的家用厨房应设门

  现代快报记者了解到,2009年8月1日,《城镇燃气技术规范》实施。其中明确规定,“居民住宅用燃具不应设置在卧室内。燃具应安装在通风良好,有给排气条件的厨房或非居住房间内。”“燃具、用气设备与可燃或难燃的墙壁、地板、家具之间应采取有效的防火隔热措施。”

  2014年2月1日,《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》实施,再次对以上条款进行了明确,“设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开”。不过,现代快报记者注意到,该条文并非强制性条文。

  南京市消防部门相关人士表示,除了规定高层住宅不能使用煤气罐,消防部门对厨房是否需要设门并没有明确规定。但是他们同样注意到《城镇燃气技术规范》和《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》。这位人士介绍说,按照这两个文件,如果是利用卧室的套间或与卧室连接的走廊作为厨房时,应设门与卧室隔开。

  南京市燃气管理处高级工程师肖雨清告诉记者,厨房是非居住空间,客厅和卧室是居住空间,因而根据以上规定,厨房与客厅间要有隔断。

  追问

  对之前通气的开放式厨房,该怎么办?

  燃管处:对老用户不要求整改,正常通气

  规定明确了开放式厨房不能通气,那老用户该怎么办?不少老旧小区由于户型的原因,厨房与客厅间并未安装门窗。此外,在《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》实施前,将厨房改造成开放式的家庭,又该如何处理?对此,南京港华燃气公司相关负责人向记者明确,在此规定出台前安装燃气的用户,仍能正常通气。

  南京市燃气管理处副处长夏军认为,老用户现在很难纠正,但新用户在通气验收时发现这个问题,燃气企业应要求其整改。下一步,南京市燃气管理处将督促燃气公司,在新建楼盘用户装修中,加强与物业的沟通,提前告知可能存在的违规行为。

  新建开放式厨房铁定不能通燃气?

  港华燃气:正组织专家重新解读相关规范

  现在商品房交付时,开发商只装好燃气表等器具,通气则需要个人向燃气公司申请,燃气部门验收后才能通气使用。如果业主私自敲掉门窗、墙壁,将厨房改成开放式,燃气公司则不予验收。

  既然“设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开”并非强制性条文,那是不是改成开放式厨房就一定通不了气?

  针对目前市场上开放式厨房用户逐渐增多,用户很难通过用气验收的现状,南京港华燃气相关负责人表示,在遵循国家规范的前提下,港华燃气正在组织专家重新解读相关规范,为广大客户提供用气方便。

  那有没有其他变通办法?

  对加装报警器,燃气公司未明确表态

  为了赶上婚期,杨先生上网寻找办法。有网友建议,开放式厨房想要验收通过,可以在厨房安装报警器和安全阀,这样,一旦燃气发生泄漏甚至爆炸,报警器能第一时间通知,安全阀也会自动将燃气管道开关关闭。不过,燃气公司对此却没能明确表态。现代快报记者了解到,目前,报警器多在宾馆、饭店等公共场所安装,个人家庭较少。南京市燃气管理处高级工程师肖雨清也认为,安装报警器和安全阀确有可行性,但年检费用颇高,普通市民一般难以承担。

  记者算了一下,在厨房安装报警器和安全阀费用不低。报警器和安全阀如果选择中等质量的,也要200元,按照国家规定,报警器需定期安检,每年的安检费大约500元。

  小调查

  南京城东的紫金明珠小区有一幢单身公寓楼,这幢楼上全部是小户型的70年住宅产权性质的,与不少65年或40年产权公寓不同,这里的业主家中都开通了燃气。业主董女士说,自己用开放式厨房已有8年,没有感觉对自己生活有什么影响。

  “开发商交付的是毛坯,当时厨房与厅之间就是没有门的。”她告诉现代快报记者,装修时她考虑到空间狭小,就在厨房与厅之间的地方摆放了一个长条形餐桌,厨房做成了开放式。8年来,她大多数时间在这里烧菜吃饭,并没有觉得有什么影响。“这幢楼上像我这样装修的,估计有一半以上。”

  “开放式厨房

  用了8年没见啥影响”

  想做的人变多了

  但仍是少数

  对于开放式厨房,开发商的姿态相对保守。仙林一家开发商老总说,南京人总体上对开放式厨房的接受程度有限,因此开发商大多不会在这上面做文章。也有央企营销负责人表示,南京不少别墅项目都有开放式厨房的样板间,但是项目在交付之后,真正愿意做开放式厨房的,只能算少数。

  “最近两三年,做开放式厨房的年轻人明显在增加。”锦华装饰的设计总监王松石表示,如今抽油烟机的质量也普遍不错,即使做成开放式厨房,也不用很担心家中有油烟问题,这也是不少客户愿意选择开放式厨房的原因,而如果按照规定,开放式厨房将不能用燃气,这会大大制约客户做开放式厨房的想法。
回复

使用道具 举报

15

主题

62

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11681
QQ
 楼主| 发表于 2017-8-1 15:04:11 | 显示全部楼层
开放式厨房相关规定——成都城市燃气有限公司
http://www.egas.cn/jshi/3020.html

其中包含相关问题解答
1.问:为什么开放式厨房不能通气?  
2.问:客户需要做什么才能通气?
3.国家规范对厨房与客厅隔断的门、墙有什么要求?
4.问:这条规定是什么时候开始执行的?邻居也是开放式厨房,上个月都通了气,为什么我不能通?已通气的客户怎么处置?
5.问:之前并不知晓开放式厨房不能通气,现在装修好了才说不能通气,燃气公司也不给客户一个缓冲期,说不通就不通,非常不人性化。
6.问:开放式厨房使用燃气存在哪些安全隐患?
回复